操作步骤
1、接通电源,使火灾自动报警系统处于正常工作状态,且处于自动状态。
2、测试消防应急广播系统广播功能。
(1)总线自动控制功能测试
/p>
消防联动控制设备可通过总线自动启动消防广播系统设备进行消防自动广播,设备自动进入应急广播播音方式。
(2)紧急手动控制功能测试:按下应急广播键,设备自动进入应急广播方式进行播音。同时还可按下手持话筒按钮,直接进入话筒应急播音。
(3)分配盘的选层广播功能测试:通过手动控制方式启动应急广播,选择两个以上广播分区,使消防应急广播系统进入应急广播状态。(4)合用广播系统应急强制切换功能测试

p>将SD卡插入SD卡槽中,按下MP3按键,操作放音键即可播放背景音乐。按下应急广播键,启动应急广播播音模式,播放预录的消防广播音频文件。3、测试消防应急广播系统联动控制功能。(1)通过面板钥匙将火灾自动报警系统联动控制器的手动启动方式操作权限切换至“允许”状态,这时“允许”指示灯常亮。
(2)随机触发同一防火分区的任一火灾报警探测器和任一手动火灾报警按钮,作为相关消防设备的联动触发信号,消防应急广播系统进入应急广播状态。
(3)同时设置火灾声警报器与消防应急广播时,两者应分时交替循环播放。观察火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8~20s,消防应急广播单次语音播放时间宜为10-30s。
4、测试完毕后,将消防应急广播系统恢复至原状。5、填写《建筑消防设施检测记录表》
往期内容回顾
1.中级消防设施操作员技能操作专题十五:测试火灾显示盘功能
2.中级消防设施操作员技能操作专题十四:测试线型火灾探测器的火警和故障报警功能
3.中级消防设施操作员技能操作专题十三:操作多线控制盘
4.中级消防设施操作员技能操作专题十二:操作总线控制盘
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇